防水做几遍、闭水试验多久?
防水刷两到三遍,十字交叉,淋浴区上返 1.8m、其余墙面 30cm;闭水 24–48 小时,水位 2–3cm,到楼下看顶面。
基层处理决定防水能撑几年
刷之前把地面浮灰、油污清掉,阴阳角用水泥砂浆抹成圆弧,半径 20–30mm;管根剔槽嵌填密封膏并做 50mm 高台。地面空鼓、起砂先修补,否则防水层会跟着基层一起裂。门口做 20–30mm 高的挡水条,防水往门外延伸 30cm。这一步漏了,水会顺着门槛石渗到客厅地板下面,地板鼓包还查不出原因。基层太潮时先晾一两天,潮着刷容易起皮。如果原开发商做过防水,铲除后要检查有没有空鼓,直接加刷容易整片脱落。
遍数、厚度和上返高度
常见做法两到三遍,第一遍与第二遍方向垂直,形成十字交叉,每遍表干 4–6 小时再刷下一遍,总厚度 1.5mm 左右。淋浴区墙面 1.8m,浴缸周边高出缸沿 30cm,台盆区 1.2m,其余墙面 30cm,地面满做并上返 30cm。门口、管根、地漏周边先做附加层,宽度 200mm,这些位置最容易先漏。刷完用手摸,厚薄不匀的地方补一遍,别只数遍数不看厚度。墙面刷到 1.8m 时,记得把花洒预埋件的位置留出来,别刷完再开孔。
闭水试验的做法和时间
防水完全干透再蓄水,一般刷完 24 小时后进行。水深 2–3cm,做好水位标记,闭水 24–48 小时是常见区间,楼层高、气温低可以放到 48 小时。期间到楼下对应位置看顶板有无渗水、水渍、发霉,最好早中晚各看一次。发现渗漏就铲掉重做,别做局部修补。闭水合格后做保护层,用水泥砂浆或专用保护板,别直接踩,瓦工进场前也别堆砖。闭水结束放水要慢,让水从地漏排走,别用桶舀,容易带起砂子堵管。
防水报价的加项在哪
低价套餐常默认「卫生间地面加 30cm 上返」,淋浴区加高、阳台、厨房防水都要另收费;也有按间报价不含基层修补和挡水条。应对是合同里写清每个空间的防水面积、遍数、上返高度、闭水时长与验收方式。防水出问题时楼下先找物业,最后还是要凿砖,省下的几百元往往不够赔。做完保护层再拍一次照,标出管根和地漏位置,后期装五金不会打到水管。最容易被忽略的一步:闭水前把地漏临时封堵严实并拍照,试验结束后确认堵头取出——堵头留在管里,入住后第一次大量排水就会返水。