新风系统值得装吗?
值不值看三点:能不能常开窗、是否临街或有过敏人群、预算能否覆盖滤网。装之前先算风量与管道走向,否则容易花钱买噪音。
风量怎么算
按人数算,每人 30m³/h;按换气次数算,住宅每小时 0.5–1 次。100㎡、层高 2.8m 的房子,体积 280m³,取 0.8 次约 220m³/h,再考虑管道损耗 20%–30%,主机选 250–350m³/h。风量不是越大越好,过大噪音高、能耗高、滤网消耗快。卧室与客厅各设送风口,回风口走公共区域或走廊,形成合理气流组织。卫生间与厨房单独设排风,别接进新风机,油烟和水汽会毁滤芯。算完风量再定主机,别听「越大越好」的说法。
管道式与壁挂式
管道式新风隐蔽、全屋覆盖,需要吊顶与走管,适合装修前规划;壁挂式安装简单、单房间使用,适合已装修的房子。带全热交换的机型能回收 60%–70% 的冷热量,北方冬季和南方夏季更实用,也能减少室内结露。过滤看 HEPA 等级,H13 对 0.3μm 颗粒过滤效率 99.95% 以上。管道式要留检修口,滤网更换周期 3–6 个月。买之前先确认滤网价格与购买渠道,有些机型机器便宜、滤网贵,五年下来差出一台机器的钱。
安装的坑
管道走梁上要开孔,孔径不宜超过梁高的 1/3,且避开梁底主筋,具体以物业与结构工程师意见为准;更稳的做法是走梁下包假梁。PVC 管径常用 75mm 与 110mm,管径小、风速高,噪音就大,风速控制在 3–5m/s。弯头越少越好,一个 90° 弯头相当于 3–5m 直管的阻力。主机加减振垫,外墙风口加防雨帽和防虫网,进风口远离燃气排烟口与厨房排风。管道保温要包严,冬天不结露。
维护与真实成本
初效滤网 1–2 个月清洗一次,HEPA 3–6 个月更换,全热交换芯 1–2 年清洗。滤网年成本大致 300–800 元,机型越多越高。管道内壁积灰难以清洗,安装时尽量用可清洗的硬管,少用软管,软管褶皱处最容易积灰。噪音实测:主机附近 45–55dB,出风口 25–35dB 属于正常。冬天全热交换能减少结露,极寒地区仍要防冻。最容易忽略的一步:开机前确认外墙风口位置,经物业同意后再开孔。