装修验收分几次、每次看什么?
分四次:水电、防水闭水、瓦木、竣工。水电看打压与点位,防水看闭水 24–48 小时,瓦木看空鼓平整,竣工通水通电试全部设备并留影像。
第一次:水电隐蔽验收
在水电封槽、吊顶封板之前。查点位数量与高度(插座 30cm、开关 130cm)、线径(照明 1.5mm²、插座 2.5mm²、空调厨房 4mm²)、强弱电间距 30cm。给水管打压 0.8–1.0MPa 保压 30 分钟,压降不超过 0.05MPa;电路绝缘电阻不小于 0.5MΩ。全程录像,签字确认后再封槽,封完再发现问题就得砸墙。验收单上写清整改项和复查日期,别只签个名字。验收前让工长把隐蔽工程的照片整理成一个文件夹,签字时一并交付。
第二次:防水与闭水
防水干透后蓄水 2–3cm,闭水 24–48 小时,到楼下看顶板。同时检查淋浴区上返 1.8m、其余墙面 30cm、门口挡水条与门外延伸 30cm。闭水合格做保护层,之后才允许瓦工进场。这一关没过就铺砖,后面只能砸掉重来,连带地砖、防水、找平一起报废,代价远高于重做一次防水。闭水期间每天拍照记录水位,方便对比有没有渗漏。闭水时在楼下天花板用粉笔画圈标记可疑水渍,第二天再看有没有扩大。
第三次:瓦工与木工
瓦工看空鼓(单块不超 5%)、平整度(2mm 每 2m)、缝宽(1.5–2mm)、地漏坡度(1–2%,泼水 30 秒排净)、阳角倒角。木工看吊顶龙骨间距 400mm、石膏板接缝 V 型槽与绷带、柜体对角线误差 2mm、门缝 2–3mm。发现空鼓当场用记号笔圈出来,别等竣工一起算,那时瓷砖已经踩了半个月。验收工具带齐:空鼓锤、2m 靠尺、塞尺、验电器、卷尺。瓦工验收最好在美缝前做,空鼓灌浆不用破坏美缝,返工也便宜。
第四次:竣工综合验收
通水通电,逐个试:插座用验电器、开关双控、热水器、马桶冲水、地漏排水、烟机排风、空调制冷、门窗开合与密封。再看墙面侧光是否平整、地板踩踏有无异响、美缝有无气泡。收房时索要水电走向图、保修卡、材料清单,尾款留 5%–10% 过一个月再付,梅雨季过后再看一遍渗水。把发现的问题列成表,按影响使用、影响美观分级,先解决前者。最容易被忽略的一步:带一个充电器和一张纸巾去验收——充电器试每个插座是否通电,纸巾擦地漏和窗台看有无渗水痕迹,比肉眼靠谱。