施工安全检查清单
工地安全按天查:临时用电有漏保、动火有审批、临边有护栏、易燃品远离热源,每天收工断水断电关气,签字才走人。
临时用电
工地用电是出事最多的一环,配电箱和线先看这两样。□〔用电〕临时配电箱一机一闸一漏保——验收:漏保 30mA 动作,箱体上锁,标识清楚。□〔用电〕电线架空或穿管,不落地泡水——验收:离地 ≥2m 或全程穿管。□〔用电〕电动工具绝缘完好并接地——验收:外壳无破损,插头无烧蚀。□〔用电〕拖线板不串接、不覆盖、不压地毯——验收:单板不超额定功率。□〔用电〕配电箱周边 1m 内清空杂物——验收:通道畅通,无易燃物。
动火与易燃物
焊接切割不出事则已,一出就是大事;手续和看火人,一样都不能省。□〔动火〕电焊、切割办理动火审批——验收:有审批单、有看火人、有灭火器。□〔动火〕作业点 5m 内清空易燃物——验收:配灭火器 2 具,压力表在绿区。□〔易燃〕油漆、稀释剂单独存放——验收:远离热源,容器密封。□〔易燃〕包装纸箱、木料当日清走——验收:楼道与阳台不堆放,通道畅通。□〔动火〕作业结束 30 分钟内复查现场——验收:无阴燃、无余温。
结构与临边
拆改和高处作业,靠的是事先确认,而不是临场判断。□〔结构〕拆改前确认承重构件位置——验收:拆改范围以物业与结构工程师意见为准。□〔临边〕阳台、洞口、楼梯设护栏——验收:护栏高度 ≥1.05m,设踢脚板。□〔高处〕人字梯防滑脚完好,不站顶层——验收:梯脚垫平,有人扶梯,不踩箱凳。□〔结构〕临时支撑按方案搭设——验收:支撑稳固,拆改段不悬空。□〔结构〕拆改前拍照留存原状——验收:拆除范围有据可查。
每日收工检查
每天最后十分钟的检查,比任何制度都管用;签完字才算收工。□〔收工〕断水断电关气,清理烟头——验收:配电箱总闸关闭并记录签字。□〔收工〕垃圾当日清运,通道保持畅通——验收:楼道无堆物,消防通道无遮挡。□〔应急〕张贴应急电话与最近医院——验收:电话可打通,路线已确认。□〔收工〕门窗锁闭、钥匙交接登记——验收:交接有记录,夜间无人滞留。□〔收工〕填写当日安全巡检表——验收:有签字、有隐患整改项。