木工与定制全攻略:现场 vs 工厂
吊顶、基层、异形交给现场,柜体门板交给工厂;复尺在瓦工完成后量上中下三个尺寸取最小值,扣掉踢脚线与门套再定柜深,误差按 3mm 卡。
哪些现场做、哪些工厂做
现场木工做吊顶、背景墙基层、异形包管、榻榻米骨架;柜体、门板、台面交给工厂定制。分界看三点:精度、封边、油漆。工厂封边 1.0–2.0mm 更均匀,现场封边多为 0.5mm 扣条;油漆在现场做,灰尘与湿度难控。工期上工厂 25–45 天,现场 7–15 天。常见的混合做法是现场做基层、工厂做门板,兼顾精度与进度。别让木工现场打柜体再喷漆,漆面在灰尘里做,半年就看得出颗粒。吊顶用轻钢龙骨、间距 400mm,石膏板错缝安装;现场做基层时把灯位、检修口一起留好。
板材、封边与五金
板材看等级与用量:ENF 优于 E0,E0 优于 E1;柜体常用 18mm 颗粒板或多层板,背板 9mm,层板跨度超过 80cm 要加立板。封边条厚度 1.0–2.0mm,四边全封,背板也封,封边是甲醛释放的主要出口。五金看承重与阻尼,抽屉三节轨承重 25–35kg,铰链开合次数标注 5 万次以上。柜体与墙之间留 5–10mm 打胶缝,墙面不直时用收口条遮。板材用量比等级更影响室内空气,柜子少做两组,比换更贵的板更有效。板材进场先放两天适应室内湿度,切割面用封边条补封。
复尺与安装的次序
复尺在瓦工完成、墙面找平后进行,量三个高度(左中右)与三个宽度(上中下),取最小值下单。安装时柜顶与吊顶留 5mm 收口,用顶线或打胶;踢脚线位置提前扣掉 1.5cm,别让柜门打不开。灯带、插座、下水口的位置在复尺单上标清,柜体开孔一次到位。装完逐个抽屉拉一遍、柜门开合一遍,看有没有蹭、有没有缝。台面与墙的接缝打防霉胶,水槽下加锡箔垫,细节决定三年后好不好用。台面安装前复测一次水平,误差 2mm 以内;柜门缝隙调到 2–3mm,上下一致,层板高度按收纳箱尺寸调。
这阶段最容易返工的一步:柜深没扣踢脚线
标准 60cm 深的衣柜,靠墙一侧遇到 8cm 踢脚线,实际只剩 52cm,挂衣杆就顶到门;厨房吊柜没扣门套,柜门只能开 70 度。复尺时把踢脚线、门套、窗帘盒的厚度都减掉,再决定柜深与开门方向。返工要重新下单,工期 3–4 周,柜体还可能报废。复尺单上写「净尺寸」三个字,比写「大约」靠谱。装完让厂家出一张竣工尺寸图,下次换柜直接用。复尺单附一张现场照片,墙角、管道、梁位都拍进去;柜深减掉踢脚线后不足 55cm,就改推拉门。下单前让厂家在图上签字确认。