防水成败在细节:基层干净、阴角做圆弧、淋浴墙上返 1.8m,闭水 24–48 小时到楼下看顶板,不渗不漏才进下一道工序。
基层与节点处理
防水层贴在基层上,基层不牢,刷得再厚也白搭。□〔基层〕地面找平、无浮灰、无明水——验收:2m 靠尺检查偏差 ≤5mm,无起砂起皮。□〔节点〕阴阳角做圆弧,管根做附加层——验收:圆弧半径 ≥50mm,附加层宽度 ≥250mm。□〔节点〕门口做挡水条,防水上翻到门槛外侧——验收:挡水条高度 ≥20mm,与地面连成整体。□〔基层〕管根、地漏周边剔槽填补密实——验收:无松动、无裂缝。
涂刷与上返高度
高度和遍数都是硬指标,卷尺一量就知道有没有省工。□〔涂刷〕分 2–3 遍交叉涂刷,每遍表干再刷下一遍——验收:膜厚均匀,无漏刷、无针孔、无堆积。□〔高度〕淋浴区墙面防水上返 1.8m——验收:卷尺实测,非淋浴墙 ≥0.3m,洗手盆处 ≥1.2m。□〔高度〕门口与管井部位上返 ≥0.3m——验收:门口两侧外扩 ≥200mm。□〔涂刷〕门口向外延伸刷出 300mm——验收:门外地面不返潮。
闭水试验
闭水不是走过场,楼下那一趟,决定要不要返工重来。□〔闭水〕蓄水深度 20mm 以上,持续 24–48 小时——验收:水位无肉眼可见下降。□〔闭水〕到楼下对应位置查看顶板与管根——验收:无渗水、无水渍、无潮印,拍照留存。□〔闭水〕试验后复查防水层——验收:无起鼓脱落,破损处补涂后重新闭水。□〔闭水〕记录起始时间、水位与当日天气——验收:照片带时间戳,可复算时长。
保护层与资料
合格之后还要护住,后面每一道工序都可能踩坏它,返工代价比保护高。□〔保护〕闭水合格后做水泥砂浆保护层——验收:保护层不空鼓,厚度 ≥20mm。□〔保护〕后续施工不在地面钉钉、不打孔——验收:交底记录有书面提醒并签字。□〔记录〕留存闭水时间、水位照片与楼下确认——验收:三方签字,纳入隐蔽工程资料。□〔保护〕后续打孔前先核对防水走向图——验收:孔位避开防水层与管线,打孔后补涂。