水电阶段验收清单
水电验收看三样:点位对不对、管路通不通、压力掉不掉。给水管打压 0.8–1.0MPa 保持 30 分钟,压降不超过 0.05MPa 才算过。
点位与走向核对
先对数量和位置,再看管子怎么走,两者都对了才谈质量。□〔点位〕对照图纸逐个核对插座、开关、出水口——验收:数量与位置一致,偏差 ≤50mm 且不影响使用。□〔走向〕管路横平竖直,墙面不开长横槽——验收:开槽深度与长度以物业与结构工程师意见为准。□〔间距〕强弱电分管分盒,平行敷设 ≥300mm——验收:交叉处有屏蔽或直角跨越。□〔走向〕冷热水与排水不同槽,交叉处用弯头避开——验收:无同槽平行敷设。
给水打压试验
打压是水电里最能说明问题的一项,数字不对,签字就先放一放。□〔打压〕试验压力 0.8–1.0MPa,稳压 30 分钟——验收:压降 ≤0.05MPa,各接口无渗漏。□〔给水〕冷热水管左热右冷,间距 ≥100mm——验收:出水口标高一致,误差 ≤5mm。□〔给水〕水管固定卡扣间距 ≤600mm——验收:通水后无晃动、无共振声。□〔给水〕打压时逐口查看热熔接口——验收:30 分钟内无渗水挂珠。
排水与通水试验
排水靠坡度,反味靠存水弯,两样都在这一步定型,事后改不了。□〔排水〕排水横管坡度按管径取 1.2%–2.5%——验收:灌水试验 15 分钟,液面无明显下降。□〔排水〕地漏低于地面 3–5mm,存水弯到位——验收:一次倒水 2 升不返溢、不返味。□〔排水〕排污管与给水管不交叉贴靠——验收:间距 ≥50mm,不同槽敷设。□〔排水〕排水管做通球试验——验收:球径不小于管径 2/3,能顺利通过。
电路测试与影像记录
封槽之前,把每一条线的走向留在照片里,后面打孔才有依据,也才敢往墙上钉东西。□〔电路〕绝缘电阻 ≥0.5MΩ,漏保 30mA 动作——验收:逐路摇表测试并记录数值。□〔电路〕线管内穿线截面不超过管内 40%——验收:抽拉顺畅,管内无接头。□〔记录〕拍摄管线走向全景并标注尺寸——验收:每面墙至少一张,与竣工图对应。□〔电路〕配电箱回路标签与图纸对应——验收:每路有中文标注,试跳可控。