插座按家具定不按经验定,2.5 平方走照明插座、4 平方走厨房空调;打压 0.8–1.0MPa 稳压 30 分钟,绝缘不小于 0.5MΩ,验收逐面墙拍照。

点位:按家具定,不按经验定

常用高度只是起点:普通插座离地 30cm、床头 70–75cm、厨房台面 110cm、空调 2.2m、油烟机 2.1–2.2m、热水器 1.8m。真正决定位置的是家具:床头柜 50cm 宽,插座就落在柜面上方 10cm;书桌 1.4m,桌下留两个五孔加一个网口。开工前把家具清单与尺寸交给电工,逐个房间在墙上画点位,拍照存档。厨房台面每 1.2m 留一组带开关插座,水槽下留 2–3 个给小厨宝与净水器。插座数量按每个空间 4–6 个起步,厨房翻倍;马桶旁、镜柜内也各留一个备用。

材料与走线的底线

照明与普通插座用 2.5 平方铜线,厨房、空调、即热式热水器用 4 平方,进户主线按容量配。线管用 16 或 20 管,管内穿线不超过管径 40%,管内不接头,接头放接线盒。强弱电分管,平行间距 30cm 以上,交叉处包锡箔。水管左热右冷,间距 15cm,热水管包保温棉。开槽深度大于管径 1cm,承重墙开槽以物业与结构工程师意见为准,横槽长度控制在 50cm 以内。改完的旧线盒要封堵,别留空腔。线管转弯用弯管器,别用 90 度接头,后期抽线抽不动;配电箱里每个回路贴标签,写清管哪几个房间。

验收:打压、通球、绝缘、拍照

水管打压 0.8–1.0MPa,稳压 30 分钟,掉压不超过 0.05MPa 且各接口无渗漏。排水做通球试验,球径不小于管径的 2/3,能顺利通过。电路用摇表测绝缘,阻值不小于 0.5MΩ,漏保试跳一次,动作时间按厂家标注。验收时逐面墙拍照,拍清管线走向与距墙角尺寸,照片按房间编号存档,后期打孔装柜先翻照片。最后把点位图更新成竣工图,业主与工长各签一份。打压时业主在场,看表、拍照、记时间,别只看结论;隐蔽工程照片存云盘,换手机也不丢。

这阶段最容易返工的一步:插座被家具挡住

水电做完才发现沙发靠背压住插座、床头柜挡住开关、橱柜把地插封死,只能拉明线或砸墙。返工一次要补槽、重做防水、重贴砖,三五天起步。预防的办法很笨也有效:水电验收当天,把家具按最终位置摆一遍,或在地上贴胶带标出轮廓,逐个插座伸手试。已经封槽的,用探测仪定位后再决定是否移位,别凭记忆下钻。点位图上标一句「柜后不留插座」,比事后争论有用。家具清单在开工前定稿,后面每改一次都在图上留痕。插座被挡的补救通常是移位或改明装,效果都打折;前期多花十分钟核对,比后期砸墙便宜。