防水施工全攻略:几遍、多高、怎么验
墙面淋浴区上返 1.8m、其余 30cm,涂膜交叉刷 2–3 遍、总厚约 1.5mm;干透后蓄水 20mm 闭水 24–48 小时,还要下楼看顶板。
基层与节点决定八成成败
基层先处理干净:起砂、空鼓、开裂的地方凿掉重抹,阴阳角抹成圆弧,管根剔槽填密封膏,门口做挡水条并向外延伸 30cm。节点是漏水的起点:地漏、管道根、阴阳角、门槛石下方,先刷一遍加强层再大面积施工,附加层宽度 20–30cm。涂膜要交叉方向刷,第一遍表干后再刷第二遍,总厚度约 1.5mm,用量按 1.5–2.0kg/㎡ 估。墙面拉毛后再刷,光滑混凝土上直接刷容易整片脱落。基层含水率高的先晾两天,起皮比漏水更难补救。
刷多高:按用水场景分三档
淋浴区墙面防水上返 1.8m,浴缸区上返 1.5m,其余墙面 30cm,洗手盆位置刷到 1.2m。轻体墙建议整面刷到顶,免得隔壁墙纸发霉。厨房地面全刷、墙面 30cm,水槽背后刷到 1.2m;阳台按是否有洗衣机与地漏决定。高度不是越高越好,刷到吊顶反而增加空鼓与脱落风险。做完在墙上用记号笔标出防水高度线,闭水前拍照,验收时拿尺一量就知道有没有偷工。墙面刷完做拉毛保护,贴砖前别让人踩;地暖房间要等回填层干透再刷,高度从地面完成面往上量。
闭水 24–48 小时怎么做才算数
闭水在防水完全干透后做,蓄水深度不低于 20mm,时间 24–48 小时。放水前在墙面标水位线并拍照,期间不踩踏、不排水。到点先看自家水位下降多少,再下楼看对应位置的顶板、管根有没有湿痕与水渍。发现渗漏就放水、修补、重新闭水,别在湿区上直接贴砖。闭水记录写清日期、时长、水位、查看结果,业主与工长签字,附楼下照片。楼下没人的,提前一天约时间,别等闭水结束才想起联系。闭水期间每天记录一次水位与时间,放水后检查地漏是否通畅;记录上附楼下联系人与查看时间,日后有争议能对得上。
这阶段最容易返工的一步:闭水只在自家看
自家水位没降,不等于楼下没渗:水可能沿管根、门槛石渗到隔壁房间或楼下吊顶里,等墙皮鼓起来已经过去半个月。闭水当天约楼下邻居一起看,拍顶板照片,留联系方式;进不去楼下的,至少在门口两侧、隔壁墙脚摸一遍有没有返潮。返工要把瓷砖敲掉重做,一面墙的代价常在四位数,闭水这两天的耐心最便宜。别用「以前都这么干」说服自己,漏水的账最后都算在业主头上。闭水前把楼下钥匙借到手,省得来回约;门口两侧的墙脚用手背贴一下就知道潮不潮。找到漏点先修节点,再补面层,顺序反了还会漏。