淋浴区防水上返 1.8m,其余墙面 30cm,阴角做圆弧,闭水 24–48 小时;排水靠 1%–2% 坡度与 50mm 水封。
防水层怎么做
淋浴区墙面防水上返 1.8m,非淋浴墙 30cm,浴缸区上返至浴缸上沿 20cm,地面满做并上返门口 30cm。基层先清理、修补、湿润,阴角与管根做圆弧并加附加层,附加层宽度 200mm 左右。涂料薄涂多遍,两遍十字交叉,总厚度 1.5mm 左右,太薄起不到作用,太厚容易开裂。门口做挡水条或止水坎,防水层翻过门槛石侧边,这一步漏了,水会从门口渗到客厅地板下。地暖房要做两遍防水,回填前一遍、回填后一遍。
闭水试验与保护层
防水层干透后做闭水试验:堵住地漏,蓄水 2–3cm,24–48 小时,到楼下看顶板有无渗水痕迹,重点看管根、阴角、门口。合格后签字拍照再进入下一道工序。保护层用水泥砂浆 20mm 左右,别用尖锐工具在防水层上拖拽。贴砖前再检查一遍有没有被踩破、被开槽打断。很多漏水不是材料问题,而是保护层施工时破口没补,或者瓦工进场后直接在防水层上拌砂浆,把涂层磨穿。门口与管根位置保护层加厚到 30mm,闭水合格后尽快做完,别晾太久。
排水、坡度与存水弯
地面找坡 1%–2% 坡向地漏,2m 距离落差 2–4cm,泼水试验看有没有积水。地漏选深水封,水封高度 50mm 以上,或选防臭芯;洗衣机地漏单独设,别和淋浴共用一个。二次排水做在沉箱最低点,同层排水要留检修口。台盆下水用存水弯,S 弯或 P 弯都行,直排会返味。马桶法兰圈压紧,排污管高出地面 5–10mm 再装,装完打胶封边。淋浴区建议做长条地漏,排水更快。
常见返工点
管根渗漏占卫生间漏水的多数,做法是管根开槽、填堵漏王、做附加层、再刷防水。门槛石下面做止水墩,别直接坐在找平层上。壁龛与包管位置预留检修口,阀门漏水时不用砸砖。淋浴房挡水条预埋比后粘牢固,玻璃胶选防霉型。排气扇接公共风道要装止逆阀。地漏与马桶的位置在防水前定死,后期移位要重做防水;包立管留检修口,尺寸不小于 300×300mm。最容易忽略的一步:闭水试验时请楼下邻居一起看,并在验收单上签字确认,照片和日期一起留档。